  Temat: Piec gazowy a uziemienie ?
kkas12

Odpowiedzi: 6
Wyświetleń: 1879

PostForum: Instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, ekwipotencjalizacja itp.   Wysłany: 18-09-17, 09:49   Temat: Piec gazowy a uziemienie ?
Poczytaj http://edwardmusial.repub...nawcze_ochr.pdf na przełomie stron 4 i 5 autor przedstawia zagadnienie, które poruszyłeś.
  Temat: Piec gazowy a uziemienie ?
kkas12

Odpowiedzi: 6
Wyświetleń: 1879

PostForum: Instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, ekwipotencjalizacja itp.   Wysłany: 11-09-17, 18:30   Temat: Piec gazowy a uziemienie ?
Mateusz Górak napisał/a:
OK, ale czy ma to w ogóle sens skoro uziemienie jest przy wtyczce? Czy wyrównawcze nie podpina się jedynie do elementów przewodzących obcych?

Nie kolego.
Połączeniami wyrównawczymi obejmujemy i części obce i części dostępne.
  Temat: Piec gazowy a uziemienie ?
kkas12

Odpowiedzi: 6
Wyświetleń: 1879

PostForum: Instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, ekwipotencjalizacja itp.   Wysłany: 10-09-17, 14:06   Temat: Piec gazowy a uziemienie ?
Nie zaszkodzi.
Jeśli w kotłowni są wykonane połączenia wyrównawcze to wręcz powinieneś i kocioł nimi objąć.
  Temat: Prowadzenie przewodów do oświetlenia
kkas12

Odpowiedzi: 15
Wyświetleń: 16105

PostForum: Akty prawne, normy i wiedza techniczna   Wysłany: 12-04-15, 09:47   Temat: Prowadzenie przewodów do oświetlenia
Daj spokój ze swymi "naukami".
Za długo jestem w branży aby zrobiły one ("nauki") na mnie jakiekolwiek wrażenie.
Takie kwestie rozwiązuje się i uzgadnia przed podjęciem prac a nie po ich (prawidłowym) wykonaniu.
Równie dobrze inwestor może zmienic tynkarza.
I to będzie pewnie najtańsza opcja.
A paprok, któremu przeszkadza przewód na suficie nie jest godzien mej wizytówki dotykać.
  Temat: Prowadzenie przewodów do oświetlenia
kkas12

Odpowiedzi: 15
Wyświetleń: 16105

PostForum: Akty prawne, normy i wiedza techniczna   Wysłany: 11-04-15, 21:00   Temat: Prowadzenie przewodów do oświetlenia
Daruj sobie kolego uwagi pod moim adresem.

Nie chodzi o to czy jest dopuszczalne, ale o to że wykonał swoją pracę poprawnie i nikt jej nie kwestionował w trakcie jej wykonywania a teraz nagle ma poprawiać.
Nie dlatego, że coś spaprał, ale dlatego że tynkarzowi to nie pasuje. Na ścianach przewody mu pasują, ale na suficie już nie.
Więc niech się albo nauczy tynkować, albo niech kupi sobie "uprawnienia" i samemu instalacje wykonuje.

Kwestię wynagrodzenia za "poprawki" pomijam.
Chociaż tu można cenę bardzo wysoko wywindować. Niech tynkarz lub kierownik płaci.
Wtedy bardzo szybko zdanie zmieni tak jeden jak i drugi.
Tu nie chodzi o przepisy, ale o zasady.

A to, że nie ma zapisu takiego sposobu zakazującego nie znaczy iż na tej podstawie można go zaliczyć do godnych naśladowania.
I nie pisz mi że jest tak łatwiej, bo dwa przewierty na jedną oprawę robisz za friko.
  Temat: Prowadzenie przewodów do oświetlenia
kkas12

Odpowiedzi: 15
Wyświetleń: 16105

PostForum: Akty prawne, normy i wiedza techniczna   Wysłany: 11-04-15, 12:09   Temat: Prowadzenie przewodów do oświetlenia
Kolego, masz zrobioną instalację???
Masz.
Są jakieś zarzuty (niezgodność ze standardami i prawem) co do sposobu jej wykonania?
Nie ma.
Więc na jakiej podstawie masz poprawiać coś co ze standardami jest zgodne?
Dla wygody tynkarza???
Nie rozśmieszajcie mnie.
  Temat: Prowadzenie przewodów do oświetlenia
kkas12

Odpowiedzi: 15
Wyświetleń: 16105

PostForum: Akty prawne, normy i wiedza techniczna   Wysłany: 08-04-15, 12:39   Temat: Prowadzenie przewodów do oświetlenia
I tego się trzymaj i głupot nie słuchaj.
Tynkarz niech robi swoje a kierownik powinien się odrobinę zastanowić zanim po raz kolejny poprze bzdurę.
  Temat: Instalacja podgrzewacza 3-fazowego w strefie I
kkas12

Odpowiedzi: 10
Wyświetleń: 10837

PostForum: Akty prawne, normy i wiedza techniczna   Wysłany: 25-02-15, 21:41   Temat: Instalacja podgrzewacza 3-fazowego w strefie I
Norma PN HD 60364 7-701 wszytko dokładnie w tej kwestii precyzuje.
  Temat: Wyzwalanie wyłącznika RCD
kkas12

Odpowiedzi: 55
Wyświetleń: 41557

PostForum: Poważne zagadki dla elektromonterów   Wysłany: 29-01-15, 20:04   Temat: Wyzwalanie wyłącznika RCD
Dlatego nie reaguje bo 300mA to wiecej niż 30mA.
A po drugie to w tym 30mA wszystko jest ok.
  Temat: Wyzwalanie wyłącznika RCD
kkas12

Odpowiedzi: 55
Wyświetleń: 41557

PostForum: Poważne zagadki dla elektromonterów   Wysłany: 28-01-15, 23:35   Temat: Wyzwalanie wyłącznika RCD
Kolego, powodem wyzwalania tego RCD jest prąd płynący w jego torze neutralnym.
Nic wiecej.
Powodem jest doziemienie przewodu N w jednym z odbiorników/obwodów chronionych przez ten aparat.

Więc od nich zacznij sprawdzanie.
  Temat: Wyzwalanie wyłącznika RCD
kkas12

Odpowiedzi: 55
Wyświetleń: 41557

PostForum: Poważne zagadki dla elektromonterów   Wysłany: 28-01-15, 20:35   Temat: Wyzwalanie wyłącznika RCD
Cytat:
Nieomylny to jest tylko Bóg.

I Ty.

Tylko Bóg "wali" prosto z mostu a Ty uprawiasz beletrystkę s-f.
  Temat: Wyzwalanie wyłącznika RCD
kkas12

Odpowiedzi: 55
Wyświetleń: 41557

PostForum: Poważne zagadki dla elektromonterów   Wysłany: 27-01-15, 23:36   Temat: Wyzwalanie wyłącznika RCD
Cytat:
Już się boję .
Nie masz co się bać, ale mam nadzieję, że może kiedyś trafisz na rzetelnego egzaminatora.
Cytat:
Zwłaszcza że twoja twórczość opiera się na tym że ty zawsze masz rację, ale już przywykłem .
Tak kolego, jeśli zabieram głos w temacie to mam rację.
Potrafię określić co jest czarne a co białe i nie bredzę o całej palecie barw jak Ty unikając prostej odpowiedzi na proste pytanie.
  Temat: Wyzwalanie wyłącznika RCD
kkas12

Odpowiedzi: 55
Wyświetleń: 41557

PostForum: Poważne zagadki dla elektromonterów   Wysłany: 27-01-15, 21:34   Temat: Wyzwalanie wyłącznika RCD
Lepiej mnie "nie" wzywaj kolego.
Bo biorąc pod uwagę całokształt Twej "twórczości" na forach poznałbyś prawdziwe znaczenie słowa "egzamin" :)
  Temat: Wyzwalanie wyłącznika RCD
kkas12

Odpowiedzi: 55
Wyświetleń: 41557

PostForum: Poważne zagadki dla elektromonterów   Wysłany: 27-01-15, 21:06   Temat: Wyzwalanie wyłącznika RCD
Tylko kolega notorycznie tak pisze (gmatwajac wątki) by zagadnienie tak przedstawić aby zgodnie z powiedzeniem "Na dwoje babka wróżyła" zawsze miał kolega wyjście.
Wtedy niezależnie jaka opcja w dyskusji weźmie górę (czyt: jest prawidłowa) może kolega napisać "a nie mówiłem!".
Więc zawsze ma kolega rację i nawet wtedy gdy tej racji kolga nie ma.

Było proste pytanie: czy wannę należy połaczeniem wyrównawczym objąć?
Odpowiedź również jest prosta.
A ś.p. pana Wassermana do tego proszę już nie mieszać.
  Temat: Wyzwalanie wyłącznika RCD
kkas12

Odpowiedzi: 55
Wyświetleń: 41557

PostForum: Poważne zagadki dla elektromonterów   Wysłany: 27-01-15, 19:39   Temat: Wyzwalanie wyłącznika RCD
Aby poszanować normę 7-701 w podanym przez kolegę punkcie (i nie tylko w nim) należy najpierw cofnać się do 5-54 gdzie w 541.3.7 podano definicję części przewodzącej obcej, gdyż bez jej zrozumienia nie będziesz wiedział kolego simcode czym tak naprawdę jest wanna.
 