Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Obciążalność prądowa długotrwała
Autor Wiadomość
mały 
Uczestnik forum


Pomógł: 7 razy
Wiek: 38
Dołączył: 11 Lis 2005
Posty: 141
Skąd: Gliwice, Rybnik
Wysłany: 27-04-06, 06:48   Obciążalność prądowa długotrwała

Witam Kolegów i Koleżanki--sprowadza mnie tu dzisiaj obciążalność prądowa długotrwała kabli elektroenergetycznych 1-żyłowych 0,6/1 kV ułożonych w ziemi--w książce „Wytyczne - Pomiary w elektroenergetyce do 1 kV...” znalazłem tabele opracowane na podstawie PBUE ale z tego co wiem niemogę się powołać na te dane w projekcie więc zwracam się do Was o pomoc---czy jest jakaś norma która wyznacza takie obciążenie długotrwałe pojedyńczych żył??
P.S. w normie PN-IEC 60364-5-523 nieznalazłem powyższych danych dotyczących kabli jednożyłowych ułożonych w ziemi----pozdrawiam
 
 
ŚP KSKRAK_Krystyn 
Aktywny uczestnik forum


Wiek: 63
Dołączył: 27 Maj 2005
Posty: 1585
Skąd: Kraków
Wysłany: 27-04-06, 12:35   

Witam Kolegę „mały” oraz Koleżanki i Kolegów na FORUM.
mały napisał/a:
...w książce „Wytyczne - Pomiary w elektroenergetyce do 1 kV...” znalazłem tabele opracowane na podstawie PBUE ...
W naszej książce jest tabela 17.5.7 oparta na PN-IEC 60364-5-523. Faktem jest że przeoczyliśmy dopisek w nazwie tabeli „[119]”, co Kolegę mogło zmylić.
mały napisał/a:
w normie PN-IEC 60364-5-523 nieznalazłem powyższych danych dotyczących kabli jednożyłowych ułożonych w ziemi
W w/w normie jest to podane i te same dane są w naszej książce.
Problemem jest to, że należy skakać od tabeli do tabeli aby się połapać o co biega.
I tak:
1. Z tablicy 52 B2 dowiadujemy się że kable jednożyłowe zaliczany do „D” wg tabeli 52 B1.
2. Następne skaczemy do tabeli 52 B1 gdzie już tekst jest inny i powinniśmy przeskoczyć do tabeli 52 C3.
3. I na koniec widzimy że w tabeli 52 C3 są podane dane Idd tak jak w naszej książce.


Idd_01.jpg
Plik ściągnięto 19572 raz(y) 6,58 KB

Idd_02.jpg
Plik ściągnięto 19572 raz(y) 8,24 KB

Idd_03.jpg
Plik ściągnięto 2635 raz(y) 16,64 KB

 
 
mały 
Uczestnik forum


Pomógł: 7 razy
Wiek: 38
Dołączył: 11 Lis 2005
Posty: 141
Skąd: Gliwice, Rybnik
Wysłany: 27-04-06, 12:54   

Dziękuję Koledze "KSKRAK_Krystyn" za pomoc--teraz zauważyłem że faktycznie jest tam opis dla kabli jednożyłowych--pozdrawiam
 
 
mały 
Uczestnik forum


Pomógł: 7 razy
Wiek: 38
Dołączył: 11 Lis 2005
Posty: 141
Skąd: Gliwice, Rybnik
Wysłany: 27-04-06, 13:21   

Witam ponownie--podtrzymując jeszcze ten temat chciałbym poznać Kolegów opinię na następujący temat: mianowicie posiadam obciążenie 325A, zabezpieczenie 355A--wychodzi mi z tego że kabel zasilający powinien wytrzymać prąd 392A--kabel prowadzony jest w ziemi--ja dobrałbym kabel miedźiany jednożyłowy 2x150mm2 na fazę wg. tabeli 52-C3 normy która została już przywołana w tym temacie--proszę o opinię--pozdrawiam
 
 
ŚP KSKRAK_Krystyn 
Aktywny uczestnik forum


Wiek: 63
Dołączył: 27 Maj 2005
Posty: 1585
Skąd: Kraków
Wysłany: 29-04-06, 11:42   

Witam Kolegę „mały” oraz Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Tak z ciekawości co to za obwód zasilający, 1 czy 3 fazowy?
mały napisał/a:
mianowicie posiadam obciążenie 325A
Jeśli to jest obciążenie 1-fazowe, to moc odbiornika(ów) jest ok. 75 kW.
Zależnie od odbiornika(ów) projektanci przewidują przeważnie 20% zapasu czyli w tym przypadku 325*1,2 = 390 A, co Kolega dobrze wyliczył.
mały napisał/a:
ja dobrałbym kabel miedziany jednożyłowy 2x150mm2 na fazę wg tabeli 52-C3 normy która została już przywołana w tym temacie
Domniemywam, że Kolega piszę o równolegle spiętych żyłach Cu 150 mm2. Jeśli tak, to wystarczą dwie żyły po 120 mm2 gdyż Idd jednej żyły wynosi 203 A czyli dwóch 406 A przy temperaturze 20^C. Kabel jest w ziemi więc temperatura otoczenia kabla będzie dużo niższa i prawdopodobieństwo przekroczenia 20^C jest prawie nie realne.
 
 
Członek zwyczajny 
Moderator

Pomógł: 126 razy
Dołączył: 17 Wrz 2005
Posty: 651
Wysłany: 29-04-06, 12:18   

Witam Kolegę Mały oraz Koleżanki i Kolegów na Forum

Ponieważ, jak mi się wydaje, zamierza Kolega zabezpieczyć wspólnym zabezpieczeniem równolegle połączone żyły kabli - proponuję zapoznać się z artykułem dra Musiała na ten temat:

http://www.bezpieczniki.c...ezpieczenia.htm

Pozdrawiam
_________________
Członek zwyczajny
 
 
Członek zwyczajny 
Moderator

Pomógł: 126 razy
Dołączył: 17 Wrz 2005
Posty: 651
Wysłany: 29-04-06, 12:27   

Witam ponownie.

Jeszcze jeden link:

http://www.bezpieczniki.c...ady/2/dobor.htm


Kolego Krystynie !

Nie mamy tu opcji "zmień" ?

Pozdrawiam
_________________
Członek zwyczajny
 
 
ŚP KSKRAK_Krystyn 
Aktywny uczestnik forum


Wiek: 63
Dołączył: 27 Maj 2005
Posty: 1585
Skąd: Kraków
Wysłany: 29-04-06, 13:16   

Witam Kolegę „Członek zwyczajny” oraz Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Cenna uwaga. Odpowiedzi udzieliłem na:
http://forumsep.pl/viewtopic.php?p=905#905
 
 
mały 
Uczestnik forum


Pomógł: 7 razy
Wiek: 38
Dołączył: 11 Lis 2005
Posty: 141
Skąd: Gliwice, Rybnik
Wysłany: 01-05-06, 10:20   

Dziękuję Koledze "KSKRAK_Krystyn" za trafną analizę oraz "Członkowi zwyczajnemu" za interesujące opracowanie na ten temat--pozdrawiam
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group